匿名用戶 2020-07-02 16:36:30 | 四川省 安裝 | 2345查看 2回答
關于消防系統中的多線制和總線制
請問,在如下兩張截圖中,是否可以理解為:
火災報警線為總線制
火警電話線和機房火警專用電話線為多線制
聯動控制線(即消火栓啟泵線)為多線制
電源線和火災報警線合在一起是否就是我們所說的二總線??
從機房總控制箱出來都為多線制。
請問以上理解是否正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于消防系統中的多線制和總線制
請問,在如下兩張截圖中,是否可以理解為:
火災報警線為總線制
火警電話線和機房火警專用電話線為多線制
聯動控制線(即消火栓啟泵線)為多線制
電源線和火災報警線合在一起是否就是我們所說的二總線??
從機房總控制箱出來都為多線制。
請問以上理解是否正確?
答:
1、火災報警線為總線制,電源、信號、電話分機、廣播都是二總線制
2、火警電話線和機房火警專用電話線為總線制,因為現在電話都是智能的,都可以自帶地址
3、聯動控制線(即消火栓啟泵線)、風機啟停線都為多線制
4、電源線和火災報警線合在一起是否就是我們所說的二總線,不是的。所謂的二總線,就是兩根總線敷設的,通過信號傳輸就可以識別報警地址的
5、從機房總控制箱出來都為多線制,這個就是從多線制控制盤出來的到風機、水泵的多線制,與第三條是一樣的
2020-07-02 18:26:31
-
1、火災報警線為總線制?
答:對。
2、火警電話線和機房火警專用電話線為多線制?
答;火災電話線為總線制(一根線連接多個電話插孔);機房火警專用電話為多線制。
3、聯動控制線(即消火栓啟泵線)為多線制?
答:總線制(一根線連接多個消火栓)
4、電源線和火災報警線合在一起是否就是我們所說的二總線?
答:對。
5、從機房總控制箱出來都為多線制?
答:機房到層消防箱的干線為多線制。
6、一根線連接多個相同的設備為總線制;一根線只連接一個相同的設備為多線制;
2020-07-03 04:17:00