鈴蘭111 2019-05-22 10:44:08 | 河北省 安裝預算 | 710查看 6回答
電纜算量問題
計算電纜長度時,電纜預留除了加配電箱的半周長,還用再加1.5米電纜頭長度嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算規則是那么規定,但是實際只考慮箱體半周長
2019-05-22 10:45:56
-
你再加1.5m是哪里的附加長度呢?
2019-05-22 10:46:46
-
按照定額計算規則是需要計算電纜頭長度的
2019-05-22 10:46:58
-
對的,
2019-05-22 10:50:58
-
需要,這是計算規則的規定。
2019-05-22 12:37:23
-
當然要加,1.5米長度是剖開1.5米的長度,制作成電纜頭(需要分開壓接到配電柜的上端與下端)。
2019-05-22 13:29:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看