  • 電纜預留算量

    電纜預留這塊怎么算量呢 ?我們同事說這塊只按全場的百分之2.5?但是定額寫的是終端頭1.5m;中間頭兩端歌2m,進入配電線也要預留半周長? 我想問問電纜預留這塊應該怎么算量呢 ? 如果只按全場的百分之2.5,為什么呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 2.5是波幅系數,一般配電箱、配電柜都要考慮預留,實際施工中終端頭一般在箱體內預留,但是不予外考慮1.5米

    2014-11-10 14:37:20 

  • 1.箱子里面線纜(電線和電纜)預留箱子半周長

    2.進戶電纜預留2M

    3.消耗量 你說的2.5 就是算的長度的2.5% 這個一般軟件上記取了

    具體參考你們當?shù)囟~吧,希望對你有幫助