  • “均壓環敷設,利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”是否存在重復問題?

    避雷網安裝,柱主筋與圈梁鋼筋焊接:此部分是否已被包含在均壓環施工中?因為均壓環施工并未扣掉柱所占長度,這部分是否單獨計算?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個不能說重復,均壓環敷設是水平的,按延長米,引下線與圈梁焊接是處,你說重復我給你舉例,100m的均壓環在這棟建筑有10處引下線,在另外一棟有20處,這工作內容能一樣嗎。

    2019-04-17 16:36:01 

  • 均壓環是樓層中平面的梁中鋼筋的焊接,柱主筋與圈梁焊接是立向的,所以不重復,可能均壓環所在樓層部分梁的鋼筋與柱主筋連接,這些工程量較小,嚴格來說可以扣除,但是所占費用較低,一般不在扣減

    2019-04-17 16:37:28 

  • “均壓環敷設,利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”是不存在重復問題,需要各算各的。

    2019-04-17 16:44:03 

  • 你好:“均壓環敷設,利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”不是重復的。均壓環需要通過柱子的主筋與接地相連接,所以圈梁的鋼筋必須要與柱子的主筋焊接。下面的問題同理。

    2019-04-17 16:45:28 

  • 均壓環敷設是水平的(利用圈梁里面的鋼筋做貫通連接);引下線(柱主筋)是垂直的,與(有均壓環的)圈梁做貫通焊接;避雷網是水平的,并與引下線做貫通性連接;接地極與引下線做貫通性焊接連接;

    這樣才能形成整個避雷接地系統。不存在重復計算的說法。