在哪里? 2019-06-17 14:14:58 | 河北省 安裝 | 556查看 3回答
避雷網安裝問題
如圖標紅所示,柱主筋與圈梁鋼筋焊,指的是與均壓環焊接嗎?若項目中沒有均壓環,是否還需要計算此項目?
2019-06-17 14:35:37 補充
樓高22層,每3層一個均壓環,引下線為12個。
計算柱主筋與圈梁鋼筋焊,一共是7*12=84處,這樣計算對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,沒有均壓環就不用套。對的
首次提交 2019-06-17 14:28:50 最近修改2019-06-17 14:48:28 (修改過1次)
-
對的
2019-06-17 14:58:14
-
不對。
一、引下線的工程量計算=接閃器至基礎鋼筋下筋的垂直高度。即;12×垂直高度。
二、均壓環的工程量=建筑外墻的周長×4(10 、13 、16 、19 )
首次提交 2019-06-17 15:19:40 最近修改2019-06-17 15:20:23 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看