在哪里? 2019-04-16 08:59:25 | 河北省 安裝 | 4398查看 2回答
配電箱中帶形母線和接地怎么計算?
如圖所示
1、標紅數字1,配電箱中的接地怎么計算?是和附近接接地極相連接?還是和附近的總等電位箱相連接?
2、標紅數字2,配電箱中的帶形母線怎么計算?是四根母線還是三根?是需要算配電箱寬度嗎?
麻煩了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、單獨安裝的配電柜(箱),柜(箱)內的銅母線、鋼母線,不需要單獨計算;成排安裝的配電柜,柜內的銅母線、鋼母線需要單獨計算,與附件的接地極、等電位箱的連接(接地母線)需要另行計算。即:不能再配電柜的內容里面計算。
二、帶線母線按成排配電柜的總寬度(長度)計算、工程量乘以4(即:按4根計算)。
2019-04-16 09:21:12
-
1、上圖是接地母線;2、下圖是配電箱上部進電源的母線,二個功能和作用完全不同。
2019-04-16 09:24:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看