匿名用戶 2016-10-27 15:57:09 | 河北省 安裝 | 3622查看 1回答
電氣系統調試及外線路燈計算問題
1.廠區外線路燈的調試是否套用1KV以下交流供電送配電系統調試? 2.備用電源自動投入裝置的調試,是指有主備兩個電源的配電箱嗎?有幾個這樣的配電箱算幾個調試? 3.事故照明切換裝置調試是按應急配電箱的回路,不計算應急燈調試費計算,還是一個應急配電箱算一個? 4.什么是交流同步電動機?什么是交流異步電動機?風機和泵是不是都是異步電動機,電動機的檢查接線和調試是按實際發生記取對嗎? 5.廠區外線路燈的接地怎么算?接地是不是還需要算調試?如果算的話是一個廠區算一個系統就可以嗎? 6.路燈電纜是不是只計算到檢修門然后預留0.3m的長度就可以了,不需要每個路燈算2個1.5m的電纜頭了吧?路燈的電纜保護管是不是計算到路燈基礎上面就可以了也就是出地面0.6m就可以? 7.一個建筑物的電氣系統除了上述提到的調試需要計算外,還需要計算哪些系統的調試?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只能回答其中幾個問題,如下
1.廠區外線路燈的調試是否套用1KV以下交流供電送配電系統調試?
是的
2.備用電源自動投入裝置的調試,是指有主備兩個電源的配電箱嗎?有幾個這樣的配電箱算幾個調試?
是的
3.事故照明切換裝置調試是按應急配電箱的回路,不計算應急燈調試費計算,還是一個應急配電箱算一個?
一個應急配電箱算一個
5.廠區外線路燈的接地怎么算?接地是不是還需要算調試?如果算的話是一個廠區算一個系統就可以嗎?
路燈接地按圖紙計算,有單根做接地極的,有統一串聯的,需要調試,單根的有單根的調試,串聯接地的按一個系統
6.路燈電纜是不是只計算到檢修門然后預留0.3m的長度就可以了,不需要每個路燈算2個1.5m的電纜頭了吧?路燈的電纜保護管是不是計算到路燈基礎上面就可以了也就是出地面0.6m就可以?
路燈電纜一般是到基礎以上再預留一定的長度,圖紙會給出,這段長度應該包含接頭的長度了,接頭不用再單獨計算。電纜保護管一般出基礎幾公分即可,具體看設計
7.一個建筑物的電氣系統除了上述提到的調試需要計算外,還需要計算哪些系統的調試?
一般這些就夠了,看具體工程而定
2016-10-31 11:21:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看