Sakura 2019-03-26 19:26:27 | 河南省 安裝 | 2694查看 2回答
斷接卡子
請問斷接卡子需要補充主材嗎?圖紙中沒有說接地測試點,只說引下線其室外0.5m及室外地坪下0.8m處設接地連接板,并在室外地坪下焊出一根長度為1米的40*4熱鍍鋅扁鋼.請問,這個連接板指的是什么,該怎么算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、斷接卡子即為接地《測試點》;
二,斷接卡子不需要補充主材。
三、焊出的一米長的-40*4鍍鋅扁鋼,為備用接地母線(如果測試點處的接地電阻測試不合格,需要沿此備用的鍍鋅扁鋼向外敷設并補打接地極,直到接地電阻測試合格為止)
首次提交 2019-03-26 19:35:13 最近修改2019-03-26 19:36:05 (修改過1次)
-
引下線其室外0.5m及室外地坪下0.8m處設接地連接板,就是測試板
2019-03-27 14:30:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看