匿名用戶 2013-11-21 15:26:54 | 河南省 安裝 | 3008查看 4回答
有引下線的必須算斷接卡子嗎?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有那樣的規(guī)定,但是如果設(shè)置斷接卡子,必須要與引下線相連
2013-11-21 15:30:32
-
斷接卡子就是圖紙上的接地測試點,按圖紙要求做,并不是每根引下線要做。一般情況下一棟樓有對角兩個就行了。
2013-11-21 15:46:43
-
斷接卡子是在建筑物的四個角安裝,不是所有引下線都安裝。如果建筑物四角有測試板則必須計算斷接卡子,是測試箱子而圖紙沒設(shè)計斷接卡子則不計算斷接卡子。
2013-11-21 15:46:49
-
不一定,設(shè)計有就計算
2013-11-21 16:00:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看