Sakura 2019-02-18 14:05:20 | 河南省 安裝算量GQI | 1242查看 5回答
總配電箱之前的電纜
總配電箱ZAP1和ZAP1′進線引自自管配電房,但圖紙上沒有自管配電房位置,請問是計算至第二個圖那里嗎?
補充問題:系統圖是這樣的
補充問題:
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看看有沒有總圖吧,有的只是預埋管
2019-02-18 14:12:28
-
不知道你兩個圖的平面關系,不好確定看你后附的圖,進線應該是從預埋管處進的。但如其它專家回答的,首要是確定這是不是計算范圍,如果是,那就要有自管配電房的相對位置尺寸才能準確計算,目前圖仍不能確定尺寸。
2019-02-18 14:14:59
-
這種情況就要問甲方或設計是否由你施工,不是就不用追究了,如果是就要提供圖紙或現場測量數據
2019-02-18 14:48:49
-
一定要搞清楚配套的界線以及交房標準,并不是圖紙中設計或者示意的都要計算,這才是實際業務,脫離這些實際業務問題,單純以圖算量沒有任何意義!說的不順耳,但是是事實!
2019-02-18 14:53:56
-
你這個是一級配電箱,配電箱進線是從低壓專用配電房出來的,你要看總圖及低壓配電房的圖紙。
2019-02-18 15:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看