女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 總配電箱經豎向橋架至樓層配電箱電纜識別問題及樓層設置問題?

    總配電箱經豎向橋架至樓層配電箱電纜識別問題及樓層設置問題?下面共四個截圖,分別是總配電箱ZAL1至樓層配電箱DZX1-9系統性;干線豎向系統圖;樓層配電箱DZX1-9系統圖;2-18層標準層平面圖。請教大俠,1、總配電箱AZL1電纜為4*50+1*25至豎向(橋架)內分支至樓層箱DZX1-2為4*35+1*16,怎樣識別電纜?2、總配電箱ZAL1至樓層配電箱DZX1-2一路電纜、DZX3-4一路電纜,等。請教怎樣設置樓層,是DZX1-2一路以設置樓層或是按圖紙標準層設置樓層,怎樣設置樓層最好計算?3、DZX1箱PC32 Bv3*10分別控制本層及上一層,請假去上一層PC32線管及電線怎樣識別設置最容易計算,(注:圖紙分別設計一層平面及2-18層標準層平面)?

    標準層

    安裝2015

    答疑解惑

    問題補充:安裝2015

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、總配電箱AZL1電纜為4*50+1*25至豎向(橋架)內分支至樓層箱DZX1-2為4*35+1*16,怎樣識別電纜?可以采用橋架內部線的方式布置4*50+1*25,支至樓層箱DZX1-2為4*35+1*16采用平面圖選擇識別的命令

    2、總配電箱ZAL1至樓層配電箱DZX1-2一路電纜、DZX3-4一路電纜,采用等。請教怎樣設置樓層,是DZX1-2一路以設置樓層或是按圖紙標準層設置樓層,怎樣設置樓層最好計算?圖紙比較特殊,橋架內豎直部分計算用手工比軟件可能還快,否則你要建多個樓層,那樣設置起點選擇起點有點耽誤功夫,畢竟相同樓層太多

    3、DZX1箱PC32 Bv3*10分別控制本層及上一層,請假去上一層PC32線管及電線怎樣識別設置最容易計算 利用配置立管的命令完成

    2015-08-27 16:48:09 

  • 1、總配電箱AZL1電纜為4*50+1*25至豎向(橋架)內分支至樓層箱DZX1-2為4*35+1*16,怎樣識別電纜?跨層電纜識別可以采用設置起點,選擇起點的方法比較快捷,分支至樓層箱DZX1-2為4*35+1*16采用平面圖選擇識別功能。

    ?

    2、總配電箱ZAL1至樓層配電箱DZX1-2一路電纜、DZX3-4一路電纜,等。請教怎樣設置樓層,是DZX1-2一路以設置樓層或是按圖紙標準層設置樓層,怎樣設置樓層最好計算?

    這種情況肯定是不要設置標準層,因為要每層都要有電纜需要識別,所以要按單層布置,然后相同的圖元可以利用復制樓層圖元功能進行復制。

    3、DZX1箱PC32 Bv3*10分別控制本層及上一層,請假去上一層PC32線管及電線怎樣識別設置最容易計算

    ?用布置立管功能進行布置即可。

    2015-08-27 20:58:15 