雁影 2019-01-30 23:20:50 | 河南省 安裝 | 5012查看 4回答
基礎接地,利用建筑物主筋做自然接地體
請問一下,我箭頭指的地方也用鍍鋅扁鐵嗎?我問其他預算員,有人說是鍍鋅扁鐵;我問施工人員,說用基礎鋼筋就行。應該是什么? 還有這個地方改套哪些定額
補充問題:標題寫錯了,總說明說:利用基礎主筋做為自然接地體
補充問題:總說明是下面這個圖,這又是什么意思,用算焊接多少處嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙標注的都是鍍鋅扁鋼啊,按圖計算就應該是鍍鋅扁鋼,其實施工不按圖那是另一回事了
2019-01-30 23:23:44
-
1、箭頭指的地方是利用基礎鋼筋做接地極,利用圓鋼或扁鋼將基礎梁或者斷開處焊接成一個整體,這個計算是按基礎筏板面積計算的,不需要計算扁鋼或者圓鋼,如下圖2、MEB為總等電位箱3、從MEB引向其他的40*4扁鋼套戶內接地母線,按長度計算4、避雷引下線,看看是利用柱主筋還是圓鋼5、看看引下線出是否有測試箱6、防雷調試
2019-01-31 09:04:48
-
答:有墻體(內鋼筋)的地方,利用墻體內的鋼筋(做接地母線);沒有墻體的地方,必須計算接地母線(-40*4鍍鋅扁鋼);你的截圖中,標注的很清楚,為什么還要問別人。
2019-01-31 09:16:41
-
用的是基礎鋼筋直接焊接,均壓環定額
2019-02-26 14:05:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看