yuw***@163.com 2016-12-14 15:54:23 | 河南省 安裝 | 3749查看 2回答
防雷接地工程量的計算
現有一個工程,如下截圖,設計用建筑物主筋做引下線,建筑物基礎做接地體,這里有兩個疑問,第一:利用主筋做引下線,工作內容有焊接,我想問下這個焊接是否指的就是主筋與圈梁鋼筋的焊接,截圖的主筋與圈梁鋼筋的焊接工程量就不需要計算了?第二:利用基礎鋼筋做接地體,具體做法如截圖,我想問下,這個40*4的鍍鋅扁鋼套那個子目?套戶內接地母線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、引下線的焊接是指用做引下線的柱筋的連接處焊接,通常會在兩根鋼筋連接處做一個跨接。圈梁與柱筋的焊接,一般是均壓環或接地網。2、-40*4鍍鋅扁鋼可套取戶內接地母線子目。
2016-12-14 16:18:43
-
引下線與圈梁的焊接需要單獨計算,-40*4鍍鋅扁鋼套取接地母線子目
2016-12-14 16:03:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看