朝露 2019-01-16 13:24:16 | 河南省 安裝 | 11089查看 1回答
消防端子箱進線問題
1.根據系統圖,進消防端子箱的報警總線是每個箱子都從消防控制室引出來嗎?
2 進端子箱的其他線 :聯動電源線 消防電話線 消防廣播線 每個端子箱之間是串聯的嗎?算量時候是按黑色筆畫的線算,還是按綠色筆畫的線算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、報警總線:從消防控制室至每個端子接線箱兩路報警總線。一層6個回路。
2、聯動電源線:這個是串起來。按綠色的線算。
3、消防電話線:這個圖紙不全不能確定。按照經驗大多數情況以綠色的線算。
4、消防廣播線:沒圖紙看不出來。這個是以防火風區劃分,每個防火分區一個回路。
2019-01-16 14:07:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看