余白羊゜ 2016-04-15 19:50:47 | 河南省 安裝 | 3192查看 2回答
有關消防端子箱豎向接線問題【真心求救】
各位老師,求教一下下列問題~ 1、A+B線路走一根管子嗎? A是報警線,B是DC24電源 2、有消防橋架,那么我在圖紙上畫的線是不是要走橋架? 3、如果走橋架,出來橋架走什么如何敷設(意思是如何接其他樓層的端子箱)? 先在此謝謝了~~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有關消防端子箱豎向接線問題【真心求救】
各位老師,求教一下下列問題~
1、A+B線路走一根管子嗎? A是報警線,B是DC24電源【屬于共管,穿一根20的就夠用了】
2、有消防橋架,那么我在圖紙上畫的線是不是要走橋架?【需要根據平面圖,平面圖從中控室出來到各層端子箱是橋架,干線就是走橋架,是管的話,就分別穿管】
3、如果走橋架,出來橋架走什么如何敷設(意思是如何接其他樓層的端子箱)? 【端子箱上面有開孔,直接進線,然后在端子板里接線,在分出各層接消防器具】
2016-04-15 20:31:25
-
消防線路走橋架,出來橋架是鋼管敷設(連接其他樓層的端子箱)一般是在電井內的。
2016-04-16 09:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看