李增軍 2018-10-23 17:43:41 | 重慶市 安裝 | 5328查看 2回答
每個雙電源箱子的強啟線都是單獨接到消防控制室內嗎
每個雙電源箱子的強啟線都是單獨接到消防控制室內嗎?比如車庫的雙電源箱子很多,每個單獨接還是串聯到一根線接到消防控制室?
補充問題:不是雙電源箱子的報警聯動線,是強啟線
補充問題:設計圖紙系統圖上寫明了需要強啟線到消防控制室的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你的思路有些紊亂。一、雙電源配電箱,輸出回路是每個線路(回路)只有3根線,A電源停電,(配電箱)自動切換為B電源供電,所以,不需要強啟線。二、單電源配電箱,輸出回路中,應急照明回路為4根線(正常電源線+強啟線),火災時,正?;鹁€停電,強啟線供電,保證應急照明回路始終有電。輸出回路中,正常照明回路為3根線(正常電源線),火災時,正?;馂?zāi)停電,正常照明的燈不亮。三、強啟線不需要到消防控制室內,但應急照明配電箱有報警聯動線路到消防控制室內,由消防控制室來控制,在什么時候“正常照明”,在什么時候“應急照明”。
2018-10-24 08:13:30
-
不是的。。你結合下圖。。學習一下吧。。海灣產品的系統圖
2018-10-23 17:47:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看