李增軍 2018-10-24 17:30:10 | 重慶市 安裝 | 6162查看 2回答
車庫分區的防火門監控線是單獨連接到消防控制室的監控主機上嗎
比如車庫10個防火分區,每個分區單獨有個防火門監控分機,那就有10個監控分機了,那每個監控分機是單獨連接到消防控制室內的主機上,還是10個分機用一根線(信號線+電源線)到主機上?
補充問題:主機上又編碼嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主機上有編碼嗎?答:有模塊,就是10個分機用一根線(信號線+電源線)到主機上;模塊在分機上,模塊上有地址編碼。沒有模塊,就是10個分機,分別用一根線(信號線+電源線)到主機上;10條線路,各管各的,不用模塊。
2018-10-25 09:45:45
-
比如車庫10個防火分區,每個分區單獨有個防火門監控分機,那就有10個監控分機了,那每個監控分機是單獨連接到消防控制室內的主機上,還是10個分機用一根線(信號線+電源線)到主機上? 是的。每個監控分機是單獨連接到消防控制室內的主機
補充問題:主機上又編碼嗎? 沒有的。。但消防控制室的主機上可以顯示每個分機的編號2018-10-24 17:42:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看