后來 2018-07-04 15:29:31 | 上海市 安裝 | 2429查看 2回答
空調通風系統,請專家解答一下
1.請問一下圖一中的那個是不是調節閥?。浚▓D1)2.送風系統、新風系統、回風系統有什么區別嗎?這三個系統的工程量我可以算在一起嗎?都要不要保溫?(如圖2)3.空調水系統的這個分支器要計入到工程量嗎?4.排煙風管的BEC是什么閥呀?圖例上沒有(圖3)5.圖中紅色的是多葉調節閥嗎?(圖4)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.請問一下圖一中的那個是不是調節閥???(圖1) 一般此處是蝶閥2.送風系統、新風系統、回風系統有什么區別嗎?這三個系統的工程量我可以算在一起嗎?都要不要保溫?(如圖2) 顧名思義,送風系統就是空調送風,回風系統就是空調回風,新風系統就是空調新風,可以一起算,一般都需要保溫。3.空調水系統的這個分支器要計入到工程量嗎? 如果是空調水不計大小頭或三通等管件。4.排煙風管的BEC是什么閥呀?圖例上沒有(圖3) BEC可能是排風口,F(xiàn)DH是排煙防火閥5.圖中紅色的是多葉調節閥嗎?(圖4)是的
2018-07-04 15:42:40
-
1、不是(閘板閥)
2、分別計量、方便核對。套子目時(相同材質及厚度、相同風管規格、相同保溫材料)再合并。
3、分歧器是紫銅管的三通,(工業管道)紫銅管焊接,管件需要另行計算。
4、BEC(安裝在風管下面的排風口)。BED(安裝在風管上面的排風口)
5、是多葉調節閥。
分歧器見下面截圖;
首次提交 2024-09-22 17:40:19 最近修改2024-09-22 17:44:49 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看