女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 火災自動報警線路問題,請專家解答一下,謝謝

    1.圖中火災自動報警系統圖中的(B1~2層為一個回路,3~4層為一個回路,5層為一個回路,本單體1層~3層每層為獨立防火分區穿越樓層需增加短路隔離器),請問一下這個聯網線我是按照從消防控制主機到每一層的接線箱為一個回路,還是B1~2層為一個回路~等等,
    2.圖中的聯網線就是圖中圈出來的那些嗎?消防起泵線需要聯網嗎?
    3.系統圖中的手動控制強啟線5K路 這個是直接從消防控制室出來直接到每層XFB/PLB嗎?還是我從消防控制室到每層的接線端子箱再到XFB/PLB嗎?
    4.管線一覽表中的報警信號傳輸總線干線S和報警信號傳輸總線支線S線型是正確的嗎?
    防火分區接線箱答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    補充問題: 麻煩各位解答一下呀 急
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.回路主線總的敷設3對,對應3個回路,接線端子箱每層安裝一個,B1-2為一個回路放線到消防控制室,同一回路的主線通過端子箱總線串通;分區與回路無具體聯系,方便就可以;
    2.圈出來的是聯網線,啟泵有多種方式,壓力開關啟泵,流量開關啟泵,多控線啟泵,你的圖上C線是與屋頂的流量開關聯通,通過流量開關可以自動啟泵,還和控制中心的主機多控盤聯通,可以在控制室直接啟泵。但是你的圖紙上的壓力開關P為什么沒有和水泵聯網?壓力開關需要連接水泵控制的,這個你可以問下設計的;
    3.不需要經過接線端子,直接到達要控制的控制配電箱XFB/PLB;
    4.電線的話按照圖紙的設計,不過信號總線最好建議由RVS線,圖紙設計的BYJ線是單芯線,不便于施工

    2018-05-15 11:41:09 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題