-
yuw***@163.com 2018-05-23 10:40:00 | 河南省 安裝 | 1036查看 2回答
火災自動報警系統圖識讀
如截圖,問下,第一:紅色標注的2n代表什么意思?是一根電源線和信號線么?煙感和溫感只需要信號線,消火栓氣泵按鈕需要信號線和電源線,這個電源線和信號線是共管穿的么?第二黑色標注的2和3代表什么意思?第三:短路隔離器一般安裝在什么位置?第四:水流指示器不需要輸入模塊么?圖中不顯示
補充問題:每一個回路都是2根信號線么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如截圖,問下,第一:紅色標注的2n代表什么意思?【代表2個信號線回路】是一根電源線和信號線么?【只是信號線】煙感和溫感只需要信號線,消火栓氣泵按鈕需要信號線和電源線,【起泵按鈕只需要接信號線,新規范已經取消起泵線】這個電源線和信號線是共管穿的么?【可以共管,但是你圖上沒有電源線】第二黑色標注的2和3代表什么意思?【代表導線的芯數,比如2,就是代表電話線是2芯的】第三:短路隔離器一般安裝在什么位置?【接線箱內或者吸頂安裝】第四:水流指示器不需要輸入模塊么?【需要接輸入模塊,反饋信號】標注的是2路一個總線隔離器一路
2018-05-23 10:44:44
-
1.2n里面的n表示回路數量,2代表信號線和電源線各一對,最新的設計電源線和信號線單獨布置管道,實際施工中一般是到末端后局部共管2.電話線、和聯網線的電線芯數,2芯與3芯,不像信號線是雙絞線,3.短路隔離器的設置,新規要求后面的點位不超過32個點,滿足要求的情況下,一般設計為統一有32個點后放線到端子箱,安裝短路隔離器在端子箱內4.需要輸入模塊的,圖只是顯示水流指示器和信號蝶閥的代碼標識,沒有具體的寫上模塊而已補充,每個回路只有一根回路總信號線RVS線
2018-05-23 11:11:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看