攀登 2014-06-13 16:30:13 | 河南省 安裝 | 1651查看 7回答
火災自動報警系統
1.火災自動報警系統中的消防電話線ZR-RVVP2*1.5。從消防控制室引出然后到每層的電井處再引到每層,那么它在豎井內是上去一路還是每層上去一路。如下圖所示左邊第一根豎直線。 2.下圖中從左到右第二根和第三根豎向線分別是電源線和信號線。那么它們兩個是上去一路還是每層上去一路。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納它們兩個是每層上去一路。
2014-06-13 16:42:06
-
都是一路 串聯的 到每層有端子箱 再由端子箱往每一層水平敷設 這只是個系統圖 原理圖 還的看平面 結合起來
2014-06-14 10:31:18
-
都串連接一起就行。
2014-06-13 16:46:42
-
都是一路線,只是有可能豎井中的電源線型號大點,每層的型號小,例如,豎井的電源線為ZR-BVR2*4,每層就是ZR-BVR-2*2.5;,截圖中的電話線是ZR-RVVP2*1.5,到每層的是一路線,線是從帶電話插孔的報警按鈕的位置引上去的
2014-06-13 17:43:17
-
你好:電話線、信號線和電源線都是一路引上的,豎井內每層有接線箱。
2014-06-14 09:27:40
-
消防電話線豎井部分一般敷設電纜,如果敷設護套線是每層一路
2014-06-14 10:04:10
-
這要結合平面圖來看,如果一層不止一部電話且都是從控制室引上,還不止一路,因為不可能兩部電話用一根電話線。如果在樓層設分線箱,那從控制室到箱的就不是兩芯的電話線了,應該是電纜??刂凭€一樣道理。
2014-06-14 14:22:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看