  • YJV-3*2.5的室內電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒或者電纜轉線盒

    YJV-3*4的室內電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒或者電纜轉線盒?如果需要是否按下面規格計算接線盒
    設計無要求時,配線保護管遇到下列情況之一,應增設管路接線盒:
    1.管長度每超過30m,無彎曲;
    2.管長度每超過20m,有1個彎曲;
    3.管長度每超過15m,有2個彎曲;
    4.管長度每超過8m,有3個彎曲。


    補充問題:我的意思是敷設電纜的管子(鋼管或者塑料管)需要考慮電纜的接線盒或者電纜的轉線盒不?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這就是線盒設置規則呀。


    配線

    2018-05-18 15:08:01 

  • 不需要   。  室外工程不會出現接線盒的。你說的這個是室內安裝管的規范

    2018-05-18 15:07:52 