  • YJV-3*4的室外總評燈具電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒

    YJV-3*4的室外總評燈具電源線穿PC25管子,中間是否需要計算接線盒?如果需要是否按下面規格計算接線盒
    設計無要求時,配線保護管遇到下列情況之一,應增設管路接線盒:
    1.管長度每超過30m,無彎曲;
    2.管長度每超過20m,有1個彎曲;
    3.管長度每超過15m,有2個彎曲;
    4.管長度每超過8m,有3個彎曲。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    YJV-3*4的室外草坪燈具電源線穿PC25管子,中間一般不需要計算接線盒(長度不超過250米),就是燈到燈的長度,

    2018-05-18 14:51:36 

  • 室外肯定不會增加接線盒的。

    2018-05-18 15:01:31 

  • 室外不需要安裝中間接線盒

    2018-05-18 15:21:52 