李 2018-01-04 11:00:48 | 廣東省 其他專業 | 601查看 5回答
梁
請問我這樣標注對嗎?這是只有上部通長筋的對吧?這個N開頭的要標注在側面通長筋還是側面原位標注筋?拉筋軟件默認A8。需要改嗎?
補充問題:左邊的N14C14又要輸入在哪里呢?側面通長筋還是側面原位標注筋?還有就是第一跨的側面通長筋輸入得了。第二跨的側面通長筋在軟件里面輸入不了是怎么回事?所以我只能輸入在側面原位標注筋了?咋辦?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問我這樣標注對嗎?【這樣是對的】這是只有上部通長筋的對吧?【只有上部通長筋】這個N開頭的要標注在側面通長筋還是側面原位標注筋?【集中標注的是側面通長筋的】拉筋軟件默認A8。需要改嗎?【設計沒有說明是不需要修改的,】
2018-01-04 11:07:37
-
集中標注的只有上部通長筋(底筋都在原位標注);N10c14為抗扭鋼筋,在梁的側面通長筋處輸入;拉筋為C8(默認和箍筋一致)。
2018-01-04 11:08:49
-
布置的不對,你在建梁構件的時候要按集中標注去定義 圖中的4C25是上部通長筋 10C5/5是左邊那一跨的右支座筋 應該在原位標注的時候標注 下部鋼筋也是原位標注的時候標注 N10c14是在定義是時候輸入 你這個箍筋就是c8-200(4) 拉筋得看圖紙的結構說明
2018-01-04 11:08:56
-
這樣標注對是的,這是集中標注 只有上部通長筋的,這個N開頭的要標注在側面通長筋。拉筋軟件默認A8。不需要改了。
2018-01-04 11:11:01
-
答;側面抗扭用N是正確的,拉筋是8,這根梁箍筋也是8,沒有問題,如果設計圖說明中,注:沒有原位標注是,梁拉筋是8,則默認是8。
2018-01-04 11:11:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看