匿名用戶 2010-03-22 09:11:52 | 廣東省 其他專業 | 509查看 5回答
基礎梁和其他梁?
我知道基礎梁個其他梁的區別是受力的問題。 在軟件計算鋼筋的時候,兩種梁都是怎么算的。我試過同一配筋的兩種梁鋼筋量不一樣。誰能給我說明一下呢。謝謝。。!~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納簡單說, 1、框架梁和非框架梁都要尋找到自己的支座,再按錨固規則計算(如無支座就是一根單梁)。 2、基礎梁是基礎,基礎鋼筋就要布滿整個基礎,因此基礎多長基礎梁鋼筋就多長,另外基礎梁有自己的封邊構造(基礎梁的具體構造請參看04G101-3《筏形基礎》圖集)。 3、在節點問題上(意在強調不是錨固關系,而是節點關系),柱是梁的支座,而基礎梁是柱的支座。
2010-03-23 10:38:23
-
計算設置-〉節點設置 這2種梁不一樣的。
2010-03-22 09:20:33
-
基礎梁和框架梁在計算的時候,節點設置,計算設置都取各自的。而且保護層大小什么的也不一樣。在軟件中基礎梁和框架梁上下部鋼筋輸入都是相反的。所以量必然不一樣的。
2010-03-22 10:04:02
-
其實差不多,只不過相反的而已,保護層的不同,還有基礎梁上下部通長筋是是彎梁高的一半的,看下軟件算的就知道了,框架梁是到柱邊彎15D
2010-03-22 14:15:45
-
應該是支座問題
2010-03-22 16:44:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看