  • 請問密集型母線槽始端的定額計算

    魯老師,你好。

    請問密集型母線槽在干式變壓器、低壓柜上方安裝的始端(法蘭)的安裝定額是如何計算的?
    是直接計入到密集型母線槽的長度?還是需要單獨計算其安裝定額?

    另外密集型母線槽的始端與變壓器和低壓柜的連接的定額又該如何計算?

    謝謝。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問密集型母線槽在干式變壓器、低壓柜上方安裝的始端(法蘭)的安裝定額是如何計算的?是直接計入到密集型母線槽的長度?還是需要單獨計算其安裝定額?
    答:要套用始端箱定額子目(查本地始端箱的定額子目),需要單獨套子目計算,不計入母線槽的長度。進出配電柜都一樣,套用《始端箱》的子目。
    如果中途需要接配電箱,插接箱套《插接箱》的定額子目(查本地插接箱的定額子目)。

    母線槽

    2017-08-14 16:52:09 

  • 謝謝您的回復。

    請問始端箱是指始端的金屬外殼,還是外殼加始端(或法蘭)?

    2017-08-15 11:13:19 