福 2017-08-14 15:57:43 | 廣東省 安裝 | 3360查看 1回答
請問密集型母線槽始端的定額計算
各位老師好。請問密集型母線槽在干式變壓器、低壓柜上方安裝的始端(法蘭)的安裝定額是如何計算的?是直接計入到密集型母線槽的長度?還是需要單獨計算其安裝定額?另外密集型母線槽的始端與變壓器和低壓柜的連接的定額又該如何計算?謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納母線槽一根需要計算一個始端箱和一個終端箱,和一根電纜要計算倆個終端頭是一個性質,不過始終端箱要貴的多,連接不需要套定額,在套用母線槽的時候已經就是這項工作內容了
2017-08-16 09:29:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看