女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝

    嗯嗯!再請教一下,這兩張圖是代表這同一個配電箱來的嗎?如何計算WDZa-YJY-5*10(電房市電與備用電源)這部分的量呢?在平面圖上我找不出是從那里連接出來的這兩條線(找的到這兩條線,但找不到源頭,接上橋架的),要計算嗎?謝謝配電箱這兩張
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:是一個配電箱。兩條電纜都需要計算,可查1,2#電房的低壓配電柜系統圖。

    2017-08-04 16:50:46 

  • 需要計算,知道起點了。那就去找電源是從哪個配電柜過來的。這邊橋架與箱體之間用管道連接。
    電源引自-1wp01和-1wep01。去地下室找這兩個柜子,然后設置起點。  電源與橋架連接之后通過橋架連接至-1層兩個柜子。



    2017-08-04 16:51:34 

  • 兩張圖,不是同一個配電箱來的;
    WDZa-YJY-5*10要測量:電房市電到B1-ZAL1D1距離;
    要計算所有電纜的工程量。

    2017-08-04 17:29:33 