  • 安裝管道安裝高度

    25層住宅樓,地下室吊裝的管道標高該怎么樣確定,圖紙沒有標明。地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂的標高是梁底下來多少,給排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度。

    問題補充:為一層地下室,高度4.5米,排水管道多數為-1.25米,其他還有-0.9的雨水等,其他通風、給水、消防如何安排高度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、關于所提到的25層住宅樓地下室有給排水管道、通風風管、消防消火栓管道、消防噴淋管道、電氣管道和電氣強弱電橋架時,各自的安裝高度問題。應該是設計單位各專業設計人員在設計時進行設計明確,并在設計單位設計會簽時處理和調整專業標高矛盾,以達到及合符規范要求的回路布置的。 當然,在設計時有時也會出現疏忽或者設計筆誤的時候,所以在建設單位、施工單位、監理單位、設計單位共同進行正式施工之前的圖紙會審時,必須提出疑問或者建議意見,最終以圖紙會審紀要明確答復意見進行處理解決。 2、同層多項專業管道或者風管橋架平行設置走向時的由上到下的依次順序是:電氣明配管道、強弱電橋架、通風或者空調風管、供水管道、消防管道、排水管道。另外管道之間的避讓原則是管徑小的讓管徑大的。 3、給水管道和排水管道出地下室墻體到室外的穿墻,必須是采用剛性防水套管。一般都是給水管道標高在排水管道之上。 4、在實際具體施工中如果遇到互相矛盾的位置時,應該及時提出,一般與建設單位設計單位共同協商明確調整處理意見,以便正確實施進行。否則到各個專業之間各自為政的施工,到最后會造成許多返工現象的。

    2012-05-14 09:29:15 

  • 找設計人員明確。

    2012-05-16 09:26:45 

  • 找設計人員明確。補設計變更!

    2012-05-16 11:11:35 

  • 這個建議你還是咨詢設計人員讓他們給你確定好,一般圖紙都會有標注的,也可以根據自進入地下室的標高去確定,因為不?的地方凍土層深度不一樣,進戶埋深也不一樣

    2012-05-13 06:21:35 

  • 各種管道的系統圖都應該標注標高,如果設計未標注,必須咨詢設計。 一般貼梁底走,給排水管道再按坡度找坡;一般給水在上,排水在下。

    2012-05-13 06:26:54 

  • 地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂的標高是梁底下來多少?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原則按大口徑在上,小口徑在下的原則。一般先考慮通風管道,然后是橋架,其次才是各個水電管。給排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度?不用加坡,用直角彎通過。

    2012-05-13 08:11:07 

  • 關于所提到的25層住宅樓地下室有給排水管道、通風風管、消防消火栓管道、消防噴淋管道、電氣管道和電氣強弱電橋架時,各自的安裝高度問題。 總之,一般情況下,地下室有給排水,通風,消防水、電,強弱電、包括橋架,車庫照明等,如各專業管道布置有相交,哪個在頂哪個在底,在頂的標高是梁底下來多少?一般距梁下300左右布置管道。管道布置原則按大口徑在上,小口徑在下的原則。一般先考慮通風管道,然后是橋架,其次才是各個水電管。給排水出外剪力墻有預埋套管,這些有標高,是否給排水管道為這些標高加坡度?不用加坡,用直角彎通過。

    2012-05-14 11:31:30 

  • 各種管道的標高圖紙未標注清楚,可以結合系統各平圖看圖紙要求和各專業管道的具體布置。一般貼梁底走,給排水管道再按坡度找坡;原則上有壓管道讓無壓管,一般電氣、給水在上,排水在下。

    2012-05-13 07:25:27 

  • 這個情況我也遇到過,建議你找同類工程看看人家現場怎么施工的,然后根據自己現場的情況進行操作,

    2012-05-13 10:29:24 

  • 土建、安裝各專業系統圖結合看,確實無法確定一定要聯系設計單位再施工。一般電氣在上、水在下,給水在上排水在下。

    2012-05-13 10:19:38 

  • 一般是大管在上小管在下,先通風后管道,然后是電氣橋架。電氣弱電等可隨機

    2012-05-13 17:45:12 

  • 各種管道的標高一般都在系統圖中標注,如果設計未標注,必須咨詢設計方。 一般給排水管道按坡度找坡;一般給水在上,排水在下;有壓讓無壓,小管讓大管。

    2012-05-14 08:34:53 