93****@qq.com 2016-10-10 17:01:00 | 江西省 安裝 | 5610查看 2回答
高壓電力電纜頭按電纜截面以“套/三相”為單位計算
《20kv及以下配電網工程預算定額第四冊電纜工程》,有一句話是“高壓電力電纜頭按電纜截面以“套/三相”為單位計算”,在套用電纜終端頭的時候,如果確定截面,是按單相的截面算還是三相的截面算。 比如:電力電纜YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以內的,還是截面240mm2以內的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果確定截面,是按單相的截面算還是三相的截面算。 比如:電力電纜YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以內的,還是截面240mm2以內的。
答:截面積由“單相最大芯界面確定”。電力電纜YJV-8.7/10KV-3*70,應套用截面120mm2以內的。
2016-10-10 17:28:10
-
《20kv及以下配電網工程預算定額第四冊電纜工程》,有一句話是“高壓電力電纜頭按電纜截面以“套/三相”為單位計算”,在套用電纜終端頭的時候,如果確定截面,是按單相的截面算還是三相的截面算。 比如:電力電纜YJV-8.7/10KV-3*70,是套用截面120mm2以內的,還是截面240mm2以內的。
答:按照單相最大截面套用定額就好了,比如你列舉的就是按照120mm2的執行就好了。不是所有相數加起來的
2016-10-10 17:32:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看