93****@qq.com 2016-10-13 17:19:21 | 江西省 安裝 | 20833查看 3回答
電力定額中的電力電纜計算規則
在《20kv及以下配電網工程預算定額》中,定額說明中及計算規則:高壓電力電纜敷設按設計長度分截面以“100m/3”為單位計算,并沒有電纜長度預留,在套價算量時要不要按 (第3.7.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度 (附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實際計算 按被繞物的斷面情況計 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值) 計算電纜的附加長度。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:電力定額與建筑預算定額的計算規則不能通用(即12條低壓電纜預留量計算規則不適用于電力定額高壓電纜)
2016-10-14 05:03:55
-
這12條就是電纜如果遇到其中任何一條,都要根據規則加“定額”工程量做為預留。
如果理解定額覺得有困難,建筑課堂里有專門的電氣安裝定額講座,可以去試聽。
2016-10-13 22:03:38
-
想請教一下您這邊,這個后面是怎么解決的呢,是按照什么預留計算呢?有沒有什么資料可以分享嗎?我現在也是遇到您這個問題。想知道按照什么文件怎么處理的。
2025-07-26 23:00:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看