qianfei 2016-08-08 17:04:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 17966查看 4回答
廣聯達柱縱筋伸入基礎錨固問題
當基礎形式為四棱錐臺形獨立基礎時,用獨立基礎定義設置面筋時結果顯然不正確。我用筏板基礎代替獨立基礎,面筋計算結果是正確的。但柱縱筋伸入基礎錨固形式只是角筋伸入,在計算設置中修改了后只是對獨立基礎有用,柱縱筋伸入筏板基礎還是全部伸入基底彎折,請問應該怎么處理
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-08-08 20:08:24
-
答:手上沒有加密鎖。無法演示,柱縱筋伸入基礎錨固默認不是四角折彎,而是全部柱筋的,你可能修改了默認設置,而產生這種情況出現,棱錐臺形獨立基礎,可以用樁承臺代替的。
2016-08-08 17:44:35
-
你好:軟件里可以在柱的計算設置里去選擇一下錨固方式。選擇角筋伸入基礎內彎折,其它鋼筋按錨固計算,當基礎的深度不夠直錨要求時,還是按彎錨處理的。
2016-08-08 17:49:36
-
柱縱筋設置的基礎內彎折,無論是怎樣設置都是全部彎折錨固,應該是軟件自身的錯誤,如有需要只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中進行調整,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算后才能保存住被調整的信息。
2016-08-08 17:57:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看