HCAK47@126.COM 2011-06-27 10:10:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 4回答
基礎層柱縱筋是“設置插筋”還是“縱筋錨固”
獨立基底面標高-1.50,基礎厚0.7m,在基礎層畫柱是不是自動生成的0.8m高?柱縱筋是“設置插筋”還是“縱筋錨固”?問題補充:還有首層層高為4.5M,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、獨立基底面標高-1.50,基礎厚0.7m,在基礎層畫柱是不是自動生成的0.8m高? 答:如果首層底標高設置0.00mm,那么你的柱子的高度是1.5(伸到基礎底的) 2、柱縱筋是“設置插筋”還是“縱筋錨固”? 答:縱筋伸入獨立基礎應為設置插筋。
2011-06-28 08:24:52
-
你只要把樓層標高設置好了,軟件會自動計算出來的。 柱縱筋采用設置插筋。
2011-06-27 10:13:11
-
不是0.8高,是1.5高; 是縱筋錨固。
2011-06-27 10:12:22
-
如果首層底標高設置0.00mm,那么框架柱為0.8m軟件自動計算,縱筋伸入獨立基礎應為設置插筋。
2011-06-27 11:02:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看