沙丘上的綠葉 2016-06-07 09:15:17 | 重慶市 安裝 | 3508查看 2回答
溝槽卡箍連接
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,經常都在請教你,請?jiān)敿氄f(shuō)下,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處一般采用法蘭與接合器連接,是不采用機三通+3個DN100的卡箍連接。
室內DN100消防立管,樓層有消防箱,不是主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,而是采用DN100*65的機械三通和2個DN100的溝槽、1個DN65溝槽連接的。
1個DN100的閘閥【閥門是采用溝槽閥門】用2個DN100的溝槽連接在管道上。1邊1個DN100的卡箍。
這個屋面實驗消火栓連接的方式與室內消火栓一樣。
2016-06-07 10:42:07
-
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,經常都在請教你,請?jiān)敿氄f(shuō)下,謝謝
答:水泵結合器安裝是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能溝槽連接的。所以就不存在卡箍、溝槽管件的
關于消火栓立管上開口就直接用機械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
閘閥需要一對溝槽法蘭連接,每一片溝槽法蘭需要一個卡箍管件
屋面試驗消火栓管道為DN65的,一般不需要卡箍連接的。
2016-06-07 10:40:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看