沙丘上的綠葉 2016-06-06 21:03:44 | 重慶市 安裝 | 3188查看 3回答
請問溝槽卡箍連接管件處有卡箍嗎?
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,請詳細說下,謝謝!懸賞50分,請詳細回答,回答不走心的就算了問題補充:請詳細說下,謝謝!懸賞50分,請詳細回答,回答不走心的就算了,別1句話就把我打發了,浪費我的期待,我不是吝嗇積分
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我這里的消火栓管道系統,請問比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個機三通+3個DN100的卡箍嗎,還是不需要卡箍了?室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上市開DN65孔,用1個DN100/65/100溝槽式機械三通連接就夠了,不需要卡箍什么了吧?還有就是溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用什么連接在管道上呢?1邊1個DN100的卡箍嗎?這個屋面實驗消火栓處有哪些管件,經常都在請教你,請詳細說下,謝謝
答:水泵結合器安裝是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能溝槽連接的。所以就不存在卡箍、溝槽管件的
關于消火栓立管上開口就直接用機械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
閘閥需要一對溝槽法蘭連接,每一片溝槽法蘭需要一個卡箍管件
屋面試驗消火栓管道為DN65的,一般不需要卡箍連接的。
2016-06-07 10:54:13
-
上圖消火栓管道系統,比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管連接處是一個溝槽三通+3個DN100的卡箍,需要3個卡箍。室內DN100消防立管,樓層有消防箱,主管上是開DN65孔,用1個DN100/65機械三通連接就夠了,不需要卡箍了。溝槽卡箍連接的DN100管道上,1個DN100的閘閥用溝槽法蘭連接在管道上,1邊1個DN100的卡箍,這個屋面實驗消火栓處有機械三通(DN100/65)、絲扣彎頭(DN65)、壓力表、絲扣法蘭(DN65)管件。
2016-06-06 23:28:08
-
對于消防管道的消防器材連接,一般是用法蘭盤的方式連接。
解釋即使是不合適甚至是錯誤,都沒有必要用“舉報”的方式吧,勇敢的舉報朋友。總比一些大量復制提問內容,做一下簡單的解釋,或者用先占個茅坑位(就是先用及簡單的解釋提交),然后再做解釋進行補充,強多了吧,這啥就不會去舉報這種行為呢,在存在有違規用舉報的方式才是最穩妥的吧。
2016-06-06 22:05:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看