懷史特工 2016-05-26 10:38:16 | 江西省 安裝 | 3128查看 1回答
變壓器到低壓配電柜問題
圖中變壓器到低壓配電柜接線是接的銅排PE(63*6.3)嗎,圖中還有上面一排銅排TMY-3*(80*8)+N(63*6.3)。變壓器是接PE的銅排進來嗎。兩個銅排是不是都要算工程量,工程量怎么計算呢。謝謝,盡量解釋的詳細一點。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,配電柜的安裝是不包含銅母排的安裝的,你圖中顯示的母排都要計算工程量,套取相應的定額子目計價。
2016-05-26 11:23:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看