女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電線沿底板、頂板、沿墻敷設需要計算刨溝槽的工程量嗎?

    電線沿底板、頂板、沿墻敷設需要計算刨溝槽的工程量嗎?需要計算的話寬度多大,深度多深?求指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    新建工程電線沿地板、頂板、沿墻敷設時不需要計算刨溝槽的工程量,變更或維修工程除外。寬度、深度一般施工規(guī)范有具體要求。

    2015-11-18 09:28:20 

  • 電線沿底板、頂板、沿墻敷設需要計算刨溝槽的工程量嗎?需要計算的話寬度多大,深度多深

    頂板底板是預埋,不需要考慮剔槽,如果墻體使用輕體混凝土塊等無法預留,需要剔槽,深度一般是保證保護管的的保護層厚度為2-3cm,寬度一般是比保護管外徑大1CM 左右

    2015-11-17 15:12:58 