Ivan 2015-11-17 01:11:27 | 廣東省 安裝 | 1897查看 3回答
電線沿地板、頂板、沿墻敷設時需要計算刨溝槽的工程量嗎?
電線沿地板、頂板、沿墻敷設時需要計算刨溝槽的工程量嗎?需要計算的話按多大的寬度、深度算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
新建工程電線沿地板、頂板、沿墻敷設時不需要計算刨溝槽的工程量,變更或維修工程除外。寬度、深度一般施工規范有具體要求。
2015-11-18 09:26:57
-
河北定額配管子目工作內容已包括刨溝,不再另計刨溝工程量,如果維修項目,則要計算此項工程量,一般按管徑每邊加10.
2015-11-17 14:46:48
-
不需要計算,都是隨主體預埋,二次砌體的也不能單獨計算。只要是新建的工程,都不能單獨計算。
如果是設計變更新增加的可以計算。
2015-11-17 20:42:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看