ZHOU 2015-10-11 10:10:44 | 河南省 安裝 | 4887查看 4回答
配電室的鍍鋅扁鐵套定額
如圖,配電間明裝的鍍鋅扁鐵接地是套“戶內母線接地”嗎?感覺單價好低啊,另外扁鐵連接到配電箱底座支架是還需不需要套跨接定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電間明裝的鍍鋅扁鐵接地是套“戶內母線接地”嗎?
回復:套戶內接地母線定額,
另外扁鐵連接到配電箱底座支架是還需不需要套跨接定額?
需要套接地跨接線定額,按‘處’記取
2015-10-11 13:37:35
-
如圖,配電間明裝的鍍鋅扁鐵接地是套“戶內母線接地”嗎?感覺單價好低啊
是的,套戶內接地母線,單價低你是不是沒加主材呢?加上以后應該還可以吧,本來也不會很高
另外扁鐵連接到配電箱底座支架是還需不需要套跨接定額?
需要套跨接定額
2015-10-11 13:45:29
-
配電間明裝的鍍鋅扁鐵接地確實是套“戶內母線接地”,另外扁鐵連接到配電箱底座支架是不需要套跨接定額的。
2015-10-11 14:34:48
-
配電間明裝的鍍鋅扁鐵接地是套“戶內母線接地”是對的。扁鋼的價格在主材項中按購價輸入,另外扁鐵連接到配電箱底座支架是需要套用接地跨接線定額子目再計取就好。
2015-10-11 14:21:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看