    1.防雷中電井中的配電箱如何實現接地?是由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去,然后和按接地跨接線套定額,看有多少處嗎還是其他的方法。需要由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去嗎?2.對于欄桿接套哪個子目?是套接地跨接線還是構件接地還是鋼鋁窗接地呢,還是其他。3.地下室所有的金屬設備和總等電位箱相連,是用10mm2 銅線嗎,如果是套哪個子目呢。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.防雷中電井中的配電箱如何實現接地?是由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去,然后和按接地跨接線套定額,看有多少處嗎還是其他的方法。一般是有底層配電箱引至電井的每個配電箱,一般用銅芯線PE,或者電纜中的PE線 需要由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去嗎?2.對于欄桿接套哪個子目?是套接地跨接線還是構件接地還是鋼鋁窗接地呢,一般按接地線明裝 還是其他。3.地下室所有的金屬設備和總等電位箱相連,是用10mm2 銅線嗎,看設計,有些設計利用25mm銅芯線有些利用扁鐵

    2012-11-30 09:18:35 

  • 1.防雷中電井中的配電箱如何實現接地?現在是TN-C-S接地系統,直接在電纜敷設時,電纜的接地線就可以了,配電箱只要一個箱門的接地線就行了,如果圖紙中有明確要求電氣豎井要敷設接地母線時,可以套用接地母線明敷設定額子目。 2.對于欄桿接地看圖紙怎么要求接地?,如只是要求與接地母線連接,應套接地跨接線定額子目。 3.地下室所有的金屬設備和總等電位箱相連,采用的是鍍鋅扁鋼或PVC25管內穿BV16mm2 以上的 銅芯線。

    2012-11-30 10:00:15 

  • 1.防雷中電井中的配電箱實現接地是由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去,然后和按接地跨接線套定額,看有多少處。需要由地下室引一根鍍鋅扁鐵上去. 2.對于欄桿接套哪個子目是套接地跨接線. 3.地下室所有的金屬設備和總等電位箱相連,是用鍍鋅扁鐵.