  • 求解!外電涉及的調試

    外電的調試(有箱變、高低壓柜等),目前我知道的調試有10KV/1KV送配電裝置調試,10KV/1KV母線系統調試,10KV避雷器系統調試,10KV變壓器系統調試,1KV電容器系統調試。問題1:是否還需要10KV的負荷開關系統調試?問題2:除了以上我所描述的還有哪些漏的嗎?或者我寫多了。問題3:各個調試的數量是如何計算的? 感謝感謝能提供回答的人
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    見下來自定額部分說明(僅供參考)

     

    第十四章  電氣調整試驗

    2141  電氣調試系統的劃分以電氣原理系統圖為依據。電氣設備元件的本體試驗均包括在相應的系統調試之內,不得重復計算。

    2142  供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按獨立的送配電設備系統計算調試費。

    2143  送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。

    2144  送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。

    2145  變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準。多于一個斷路器的按相應電壓等級送配電設備系統另行計算。

    2146  特殊保護裝置,均以構成一個保護回路為一套,其工程量計算規定如下:

        1.發電機轉子接地保護,按全廠發電機共用一套考慮。

        2.距離保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算。

        3.高頻保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算。

        4.故障錄波器的調試,以一塊屏為一套系統計算。

        5.失靈保護,按設置該保護的斷路器臺數計算。

        6.失磁保護,按所保護的電機臺數計算。

        7.變流器的斷線保護,按變流器臺數計算。

        8.小電流接地保護,按裝設該保護的供電回路斷路器臺數計算。

        9.保護檢查及打印機調試,按構成該系統的完整回路為一套計算。

     

     