  • 關于電氣系統調試的問題。

    低壓配電房至室外電表箱非我司施工,但室外電表箱至用戶端是我公司施工范圍,室外電表箱至戶內是ZR-YJV-3*25+1*16的電纜,戶外配電箱及戶內配電箱均配有漏電保安器。請問這種情況,有沒有系統調試費算?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!

    2010-10-20 19:47:58 

  • 必須進行市場調試

    2010-04-05 10:46:14 

  • 計算電氣系統調試的原則是:對所安裝的設備、元件調試了哪部分計算哪部分。一般民用住宅樓的配電箱中的元件是廠家成套供應,在出廠前應該已經按照規范進行了調試,所以一般民用住宅樓的電氣安裝調試是不能計取的。如果確實對相關元件進行了調試應該詳細記錄,建設單位認可,也可以計取調試費。

    2010-04-02 07:29:59 

  • 1. 室外電表箱不是你單位安裝,既屬合格成品,你方進行電源電纜接線時也不會對該箱做調試; 2. 1KV及以下電纜不套試驗; 3. 安裝的戶內箱雖有漏保,但屬成套成品箱,施工安裝時不可能進行箱內元器件的試驗調試。 鑒于以上原因,不能計算系統調試費。 如過套定額算上調試費用,審結算時既無調試報告也無建設單位簽字確認,也是不會成立的。

    2010-04-02 08:35:20 

  • 現場確實進行箱內元器件的試驗調試??梢院炞C