匿名用戶 2015-08-04 17:51:40 | 四川省 其他專業 | 2172查看 1回答
獨立基礎底板筋問題
1、根據圖紙中描述,①和②鋼筋都是單排C14@150,請問①和②的長鋼筋和短鋼筋是隔一布一的形式嗎?如果是隔一布一,這樣畫是否正確? 2、這種情況是否符合圖集要求對稱獨立基礎底板配筋長度減短10%? 3、這種獨立基礎,怎么簡便計算?我用的是建立獨立基礎構件,然后畫不出來的其他鋼筋里面計算的,請問有沒有更簡便的做法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、根據圖紙中描述,①和②鋼筋都是單排C14@150,請問①和②的長鋼筋和短鋼筋是隔一布一的形式嗎?如果是隔一布一,這樣畫是否正確? 2、這種情況是否符合圖集要求對稱獨立基礎底板配筋長度減短10%? 3、這種獨立基礎,怎么簡便計算?我用的是建立獨立基礎構件,然后畫不出來的其他鋼筋里面計算的,請問有沒有更簡便的做法?
1.根據圖紙中描述,1和2鋼筋都是單排C14@150,1和2的鋼筋是雙排布置,不是隔一布一,你截圖中也看不出是長筋和短筋.2.這種情況不符合對稱獨立基礎底板配筋長度減短10%,3.這種獨立基礎你可以矩形下柱墩或矩形樁承臺和筏板來定義,把斜坡部分的鋼筋在單構件中輸入.