匿名用戶 2008-06-24 16:24:39 | 四川省 其他專業 | 1483查看 4回答
地下室底板受力鋼筋與獨立柱基礎相交時斷開,有獨立柱
地下室底板受力鋼筋與獨立柱基礎相交時斷開,有獨立柱基礎的位置不布底板下層受力鋼筋,在圖形中該如何布置? 底板頂標高與獨立柱頂標高是一樣高的.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議最好的辦法是把地下室的底版鋼筋畫在圖形里,獨立柱的鋼筋在單構件里輸入鋼筋信息,這樣鋼筋量就不存在扣減了
2008-06-24 16:54:46
-
直接在圖上畫就行了,扣除與獨基的重復部分鋼筋在單構件中處理
2008-06-25 17:46:06
-
不知你手頭有沒有今年的“數字造價”第2期,本期P27講述鋼筋錨入獨基的做法,完全可以借鑒。 如果沒有,請及時回復!
2008-07-01 09:40:20
-
可以把獨立基礎的鋼筋單獨拿到單構件里去做.
2008-06-26 17:30:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看