  • 水平橋架向下做至配電箱連接問題

    水平橋架直接做至某個配電箱,應該只需要一個垂直向下的彎通就夠了吧?但是如果水平橋架從電箱上方通過或者電箱在過道貼墻安裝,水平橋架沿過道而過,這些情況水平橋架向下做至配電箱,怎么么做呢,需要彎通什么的嗎,向下的橋架規格怎么確定呢,橋架如果是800*200的,向下到電箱的橋架不可能一樣大吧,請詳細點回答我,如圖這些情況需要什么水平橋架向下做至電箱,需要什么通件,還有豎直橋架大小問題

    橋架規格

    豎直

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    水平橋架直接做至某個配電箱,應該只需要一個垂直向下的彎通就夠了吧?

    答:是的

    但是如果水平橋架從電箱上方通過或者電箱在過道貼墻安裝,水平橋架沿過道而過,這些情況水平橋架向下做至配電箱,怎么么做呢,需要彎通什么的嗎,

    答:需要一個豎直三通

    向下的橋架規格怎么確定呢,橋架如果是800*200的,向下到電箱的橋架不可能一樣大吧,請詳細點回答我,如圖這些情況需要什么水平橋架向下做至電箱,需要什么通件,還有豎直橋架大小問題

    答:向下的橋架一般設計院對分支橋架規格會有標注,如果沒有需要設計院明確,分支橋架肯定跟主橋架規格不一樣,引下橋架規格要小,向下也是需要一個豎直三通,

    2015-08-03 12:25:50 

點我,有新答案通知你哦