Eomt_ 2018-07-09 15:33:59 | 重慶市 安裝 | 1293查看 1回答
電氣回路解釋
上下級配電箱均未說明進出線位置。如例回路:WDZN-YJ(F)E-5x10-CT(SC40-FC,WC),,,我理解的是水平橋架--出橋架 向上至頂板,再延墻至下級配電箱上口就行了。但是看系統(tǒng)回路方式的話是 (延墻和地敷設) 水平橋架--出橋架鋼管至頂板,再延墻到地面再向上至配電箱下口么??不知道我理解的對不。1、不對的話,麻煩具體說一下 水平豎直以及材質具體走向?
補充問題:再問一個。2、配電箱處的 立管和配線 要不要減去 配電箱自身的尺寸高度? 不是距地的那個
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果說上下級在同一樓層的話,你說的是對的,如果不在同一樓層的話,總配電箱在下層,分配電箱在上層,就是按圖紙的敷設方式的2、配電箱處的 立管和配線 要減去 配電箱自身的尺寸高度的,但管里的線纜要計算配電箱處的附加長度的
2018-07-09 16:33:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看