  • 電氣導管以及電氣配線的超高問題。

    我們這邊超高標準是5m,我們的層高是6m。請問,如果管道暗敷在樓板中,那么暗敷在樓板中的水平管是否計算超高呢?有一種說法是管道是在澆筑混凝土的時候預埋,所以不計超高;管線是后期穿進去的,所以也不計算超高;所以計算超高的就只有吸頂安裝的燈具了。請問這種說法對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果管道暗敷在樓板中,暗敷在樓板中的水平管不能計算超高費。有一種說法是管道是在澆筑混凝土的時候預埋,所以不計超高;管線是后期穿進去的,所以也不計算超高;所以計算超高的就只有吸頂安裝的燈具了。這種說法對的。因為超高費5m以上是指操作高度超過5m,暗敷在樓板中的水平管是在混凝土模板面操作,操作高度沒有5m。

    2015-06-04 18:20:44 

  • 電線是后期穿進去的,穿線時超過5米,所以(不管明配管、暗配管,穿線都一樣)要計算超高。

    2015-06-05 08:24:59 

  • 不管是先施工還是后施工的工程量,只要是超過其規定的高度,其超出的部分都可以計算超高補貼,預埋管,管內穿線和燈具安裝都一樣。