boyu1006 2015-06-04 17:47:40 | 河南省 安裝 | 5002查看 3回答
電氣導管以及電氣配線的超高問題。
我們這邊超高標準是5m,我們的層高是6m。請問,如果管道暗敷在樓板中,那么暗敷在樓板中的水平管是否計算超高呢?有一種說法是管道是在澆筑混凝土的時候預埋,所以不計超高;管線是后期穿進去的,所以也不計算超高;所以計算超高的就只有吸頂安裝的燈具了。請問這種說法對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果管道暗敷在樓板中,暗敷在樓板中的水平管不能計算超高費。有一種說法是管道是在澆筑混凝土的時候預埋,所以不計超高;管線是后期穿進去的,所以也不計算超高;所以計算超高的就只有吸頂安裝的燈具了。這種說法對的。因為超高費5m以上是指操作高度超過5m,暗敷在樓板中的水平管是在混凝土模板面操作,操作高度沒有5m。
2015-06-04 18:20:44
-
電線是后期穿進去的,穿線時超過5米,所以(不管明配管、暗配管,穿線都一樣)要計算超高。
2015-06-05 08:24:59
-
不管是先施工還是后施工的工程量,只要是超過其規定的高度,其超出的部分都可以計算超高補貼,預埋管,管內穿線和燈具安裝都一樣。
2015-06-05 09:04:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看