高層建筑毛坯房電氣部分
高層建筑毛坯房電氣部分交房:第一:從配電室出來,需要做豎井橋架、電纜、以及一級配電柜到室內配電箱(含配電箱)、配管,這里的配線需要計算么?第二:戶內配電箱的各個回路,配線、開關、插座和燈具都需要計算么?還是只計算配管,預埋開關、插座和燈具位置的接線盒?第三:室外公共區域包括走廊,樓梯間的照明、應急照明系統都要計算么?第四:弱電的話總包單位都做哪些?弱電井橋架,弱電箱、配管、預埋線盒?弱電箱的設備和穿線由專業施工?第五:總包單位做的這些包含強電和弱電預埋部分單方造價是多少大概?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
所有內容是否需要計算要根據合同要求。第一條、第三條,一般要算;第二條一般不計穿線;第四條暗配管和預埋線盒一般都要算
2018-07-01 12:26:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看