null 2015-05-30 11:18:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 7249查看 5回答
電梯井壁洞口的墻是什么墻
如圖所示,我想問一下電梯井壁洞口處的墻是什么墻,其實施工時洞口頂上為連梁,連梁正好伸到上層洞口底,但是在圖形中不畫墻的話會影響裝修量,那該畫什么墻?我的工程變形縫一側地上三層為商業,商業的二三層,是沒有電梯洞的,圖上剖面畫的是砌塊墻,那到底該怎么處理
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,我想問一下電梯井壁洞口處的墻是什么墻,其實施工時洞口頂上為連梁,連梁正好伸到上層洞口底,但是在圖形中不畫墻的話會影響裝修量,那該畫什么墻?我的工程變形縫一側地上三層為商業,商業的二三層,是沒有電梯洞的,圖上剖面畫的是砌塊墻,那到底該怎么處理
電梯井壁洞口處不沒有墻,只有連梁和門,在圖形算量中可以不畫墻,畫上門,(當然想畫墻時,可以用虛墻來畫.幕墻等,不套做法即可.)工程變形縫一側地上三層為商業,商業的二三層是沒有電梯洞的,圖上剖面畫的是砌塊墻,可以用畫砌塊填充墻.
2015-05-30 11:59:39
-
你好:如圖所示,我想問一下電梯井壁洞口處的墻是什么墻,其實施工時洞口頂上為連梁,連梁正好伸到上層洞口底,但是在圖形中不畫墻的話會影響裝修量,那該畫什么墻?我的工程變形縫一側地上三層為商業,商業的二三層,是沒有電梯洞的,圖上剖面畫的是砌塊墻,那到底該怎么處理?
同電梯井壁墻來處理。
2015-05-30 11:23:38
-
如圖所示,我想問一下電梯井壁洞口處的墻是什么墻,【是混凝土剪力墻】其實施工時洞口頂上為連梁,連梁正好伸到上層洞口底,但是在圖形中不畫墻的話會影響裝修量,那該畫什么墻?【應該畫混凝土墻,混凝土墻的高度與連梁的高度相同,調整砼墻的底標高和頂標高】我的工程變形縫一側地上三層為商業,商業的二三層,是沒有電梯洞的,圖上剖面畫的是砌塊墻,那到底該怎么處理【根據平面圖紙該位置布置的墂類型繪制相應的墻】
2015-05-30 11:38:32
-
電梯井壁洞口的墻是什么墻
答:是混凝土剪力墻的,不是一般的砌體墻,斜線是砌體墻,斜線加點,加小三角的,是鋼筋混凝土的表示方法,加上有連梁,連梁是剪力墻門窗洞口頂的加強構件,所以,用鋼筋混凝土剪力墻定義并布置即可。
2015-05-30 11:38:35
-
你好:都是預留的電梯門洞口,井壁全部是混凝土墻。
2015-05-30 12:20:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看