匿名用戶 2012-01-06 09:42:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2557查看 4回答
老師您好 圖紙上說地下室外墻及基礎筏板都使用抗滲混凝土 后澆帶用比響應結構高一標號的微膨脹混凝土
老師您好 圖紙上說地下室外墻及基礎筏板都使用抗滲混凝土 后澆帶用比相應結構高一標號的微膨脹混凝土 那么基礎筏板的后澆帶及外墻的后澆帶是不是得用高一標號而且抗滲的混凝土呢?2 如果電梯井壁墻有一部分是地下室外墻 那么這一部分是不是也用抗滲混凝土 和不抗滲的電梯井壁分開套定額呢?3還有老師電梯井壁為什么要有自己單獨的定額呢?是和別的墻施工工藝上不一樣嗎?謝謝老師
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.是的,是得用高一標號而且抗滲的混凝土 2.是的,用抗滲混凝土,分別計算工程量 3.電梯井壁砼是要單獨套取相應的定額的,施工工藝你可以在網上百度一下
2012-01-06 10:08:46
-
你的理解沒有錯。
2012-01-06 09:47:35
-
圖紙上說地下室外墻及基礎筏板都使用抗滲混凝土 后澆帶用比相應結構高一標號的微膨脹混凝土 那么基礎筏板的后澆帶及外墻的后澆帶是不是得用高一標號而且抗滲的混凝土呢?2 如果電梯井壁墻有一部分是地下室外墻 那么這一部分是不是也用抗滲混凝土 和不抗滲的電梯井壁分開套定額呢?3還有老師電梯井壁為什么要有自己單獨的定額呢?是和別的墻施工工藝上不一樣嗎? 1、后澆帶都是要在同部位砼標號的基礎上提高一砼標號。 2、只要是與土壤相接處的墻體或柱板的砼都要用抗滲的。 3、電梯井壁單獨有定額是施工工藝不一樣,主要是支模板。電梯井內不是每層有板,墻提支模相對難度大一些。
2012-01-06 09:53:32
-
1.是需要用高一標號而且抗滲的混凝土 2.外墻部分應該用抗滲混凝土,需要與其它墻分別計算工程量 3.因電梯井壁有一面(井內)中間是沒有現澆板的,這樣會給模板施工帶來一定的難度,所以電梯井壁砼是要單獨套取相應的定額的,主要是在剪力墻定額子目中人工需要乘以一個系數,如我們河南規定模板人工乘以系數1.2.
2012-01-06 11:40:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看